• 关于GGJ2013(檐高、楼层底标高、楼层默认钢筋设置的区间)的问题

    请问下老师,工程为框剪结构,坡屋面(有不同标高),如图所示。 1、结构设计总说明中提到“塔楼高度:21.600m。”,GGJ2013工程中我设置的檐高为20.8m,这样设置对不对? 2、第六层的底标高14.95m+阁楼层层高3.05m应等于18.00m,但在阁楼层输入层高后,其底标高只有17.95m,且即使重新再增高层高后17.95还是不变。屋顶层的情况亦同 3、信息栏中的“楼层默认钢筋设置(阁楼层/封闭夹层,17.95m~21.00m)”是什么意思,是不是因为这个“17.95m~21.00m。”的区间限制和我的檐高为20.8m设置有误而导致了第2点的问题?限制了其改变范围?

    不同标高

    檐高

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、结构设计总说明中提到“塔楼高度:21.600m。”,GGJ2013工程中我设置的檐高为20.8m,这样设置对不对?

    这样设置时正确的;

    2、第六层的底标高14.95m+阁楼层层高3.05m应等于18.00m,但在阁楼层输入层高后,其底标高只有17.95m,且即使重新再增高层高后17.95还是不变。屋顶层的情况亦同

    第六层正常设置层高3m 即可,阁楼单独设置一个层高;

    3、信息栏中的“楼层默认钢筋设置(阁楼层/封闭夹层,17.95m~21.00m)”是什么意思,是不是因为这个“17.95m~21.00m。”的区间限制和我的檐高为20.8m设置有误而导致了第2点的问题?限制了其改变范围?

    不用管它好了,你檐高设置 无误的;

    2014-06-01 16:36:40 

  • 广联达服务新干线

    第7层的17.95+3.05=21对呀。

    2014-06-01 16:34:48 