• 从屋面平面的电梯间配电箱引出的两个引下的电梯井照明和插座线路应怎么计算垂直高度

    我在做着一个板式(地上15层,地下1层)的高层,在屋面的照明平面图(即:设备间照面平面图)中,在该层电梯井中有个配电箱,它引出有两根引下的线路,在配电箱系统图中描述的这个配电箱的这两条线路为:一根为电梯井道的照明,一根为电梯井道的插座。而在配电系统大图里没有画出这两条线路。请教高手,这两条引下通往电梯井的线路,计算它们的垂直高度是算从屋面该配电箱到地下1层的层高高度?还是多少高度啊?还有这两条线路是在电梯检修间安装的插座和照明吗?这检修间是在屋面层还是地下室呀?谢谢您的帮忙!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、请再详细查看一下该配电箱的接线系统图,所提到的这台配电箱应该是电梯机房安装的照明配电箱。 2、从电梯机房照明配电箱引至电梯井道内的2个回路,一个照明回路应该是在配电箱内设置的220V/36V的安全变压器出线才引到井道内36V安全照明低压电源;另外一个插座回路是供井道以后检修用的备用电源。 3、具体井道子目灯具和插座的安装位置以及设置情况,一般在设计说明中都会有文字说明的,注意查阅为宜。通常情况下是距基坑底部0.8~1.0米开始设置,往上时为隔层安装设置。具体按照设计为准,若有不详应该及时咨询设计单位得以明确。 4、具体的线路敷设长度计算为:从该配电箱引出一直到井道末端最后一个灯具和插座位置的这段距离中的竖直高度+水平距离之和。

    2011-09-02 11:26:12 

  • 它们的垂直高度是从屋面该配电箱到地下1层的层高高度 是为了检修 一般没有独立的检修间 只有最底层和最顶层有照明 中间层的是插座!具体要看图纸!

    2011-09-02 10:52:13 