• 该梁的集中标注表示什么意思

    WKL4(1) 200*400 A8@100(2) 2C14;3C14 (1.500) 这里的(1.500)是什么意思?如何在抽筋时表示出来,是在梁的定义中体现呢?还是应该在绘图时体现呢? 另,XL属于框架梁还是非框架梁。应该在什么梁下定义呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    WKL4(1) 200*400 A8@100(2) 2C14;3C14 (1.500) 这里的(1.500)是什么意思?——这里的1.500是指这道梁的顶标高高出这一层的层高1.5米,在量的属性定义里定义梁的顶标高为层顶标高+1.50。 ——XL是非框架梁

    2011-09-02 18:01:06 

  • 这是指屋面框架梁,(1.500)表示梁顶标高高差,指相对于结构层楼面标高的高差。高于结构层楼面标高为正,反之为负。

    2011-09-02 14:16:23 

  • 这里的(1.500)是什么意思?比本层板高出1.5. 如何在抽筋时表示出来,是在梁的定义中体现呢?还是应该在绘图时体现呢?在定义梁时把起点及终点顶标高+1.5. XL属于框架梁还是非框架梁。应该在什么梁下定义呢?非框架梁。在梁下定义。

    2011-09-02 14:45:22 

  • 具体参见03G101-1第25页,截图如下:

    非框架梁

    2011-09-02 14:48:27 

  • 是梁的结构顶标高 同上

    2011-09-02 14:56:19 

  • 1.5是梁的标高,关于XL可以设置在框架梁里面

    2011-09-02 14:10:42 

  • (1.500)是梁顶标高高出板面1.5m XL为非框架梁。

    2011-09-02 14:11:51 

  • 这里的(1.500)是什么意思?如何在抽筋时表示出来,是在梁的定义中体现呢?还是应该在绘图时体现呢?(可以在原位标注中实现), 另,XL属于框架梁还是非框架梁。应该在什么梁下定义呢?(跟框架梁连接的用框架梁来定义、单独的用非框架梁来定义)

    2011-09-02 14:30:09 

  • 支持他们的说法

    2011-09-04 14:59:42 