ffxw888 2011-09-02 15:11:35 | 上海市 安装算量GQI | 2028查看 3回答
配电箱配管连接线槽一段后又配管到灯后的线槽段中配线如何算量?图怎么发不上
配电箱配管连接线槽一段后又配管到灯后的线槽段中配线如何算量?问题补充:因为线槽配线段在整个线槽系统的中间,没有线槽的端点来设置起点
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你提问题:是在线槽的中间段,回路的两头都是配的电线管,没有线槽的末端,不能设置起始点功能啊! 答:不管是不是在线槽的中间段,配的电线管总有两个点和线槽相交吧,如果线槽是一条直线,要把设置成起点的线槽点先打断,把这个点再设置成起点,那么另一个点就成选择起点了(选择的起点有两个,你选你要的那个)。我试过的,完全可以用。 注意:设置起点可以是多个,前提是线槽如果不是在拐弯点而是一条直线的中间,就先要把设置成起点的线槽点先打断。这样说你应该明白了吧!!!
2011-09-03 12:40:37
-
利用桥架线槽设置起始点功能可以轻松实现算量。你可以把线槽打断,然后在线槽首尾处设置起始点。
2011-09-02 15:48:01
-
你多试几次,就可以设置的比较准确啦!
2011-09-03 08:33:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看