红梅傲雪 2011-09-02 15:48:51 | 山东省 其他专业 | 719查看 1回答
脚手架的问题
山东03定额,关于天棚脚手架的解释是3.6米以内不计算脚手架。 3.6米以内的天棚装饰、抹灰、乳胶漆等,如果不搭设脚手架(哪怕是简易的也可以),是没办法施工的。而定额规定不计取脚手架,请问实际发生的这部分脚手架搭拆费用在什么项目中能体现? 因为3.6米以内和3.6米以外,实体项目套项是一样的。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看综合解释:四、装饰脚手架 (一)高度超过3.6m的内墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可按里脚手架计算规则计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排里脚手架乘以0.3系数计算。 ○解○释10-1-16:内装饰脚手架,内墙高度在3.6m以内时按相应脚手架子目30%计取。但计取满堂脚手架后,不再计取内装饰脚手架。 (二)室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,可计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.61~5.2m之间时,计算基本层。超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。增加层按下式计算: 这段说明没有含与不含的意思,只要要求做装饰时不能利用砌体脚手架时,按解释去计算。
2011-09-03 07:54:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看