• 消防报警系统识图的问题

    如图所示,想请教大家系统图上的“FB”是什么线?平面图是怎么走的,有什么用?谢谢!

    识图

    系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    FB就是KZ-PLB+KZ-XFB之和,主要是图纸简化线路表达。

    2011-09-02 20:47:48 

  • 这个你要看平面图和设计说明哈

    2011-09-02 16:22:18 

  • 消防泵的控制线

    2011-09-02 16:48:25 

  • 根据你所述,图中的FB理解为消防泵控制线,你上图有提到消防泵手动直接控制线为NHKVV-4×1.5-SC20的线敷设控制,所以在下图中FB上面标有8根线,表示一用一备(既常用泵和备用泵的控制线)各4根共计8根线,接入输出模块Z里面,通过手动直接启动消防泵。

    2011-09-02 17:35:28 