• 大家好,请问几个钢筋的难题,请详细解答一次,谢谢

    1.请问在钢筋2009中当有地下室的时候底层柱的崁固部位是指地下室那层还是指首层,或者说地下室和首层都需要按照崁固部位对箍筋进行加密? 当无地下室时崁固部位就是指首层对吗? 2.在顶层柱(比如框架柱 暗柱 L型 十字型等)的钢筋锚固是暗柱柱子的锚固还是按照剪力墙的钢筋进行锚固呢,是直接把以上所述的柱改为端柱就可以了吗?还是另外怎样处理呢? 3.是不是每层柱的核心箍都需要加密呢? 4.筏板的马镫筋有没有具体的计算公式 如果有该怎样计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、钢筋2009中当有地下室的时候底层柱的崁固部位是指地下室那层 2、.在顶层柱(比如框架柱 暗柱 L型 十字型等)的钢筋锚固是暗柱柱子的锚固为主!!!详见03g101-1的48业!!! 3、核心箍都需要加密 4、筏板的马镫筋没有具体的计算公式!!!一般每平米布置一根,水平段取筏板主筋间距+100!!数值段为筏板后-2倍保护层!!!

    2011-09-02 20:10:10 

  • 1、基础顶面和嵌固部位是两个不同的概念,但有时候二者也可能是在同一位置,按平法规定这两个部位以上是Hn/3加密的,11G101-1已经明确设计需要在图中注明嵌固部位的要求了,基础顶面很好理解,无须过多解释了。 2、框架柱按顶层框架节点,剪力墙墙柱按剪力墙顶部节点,框架柱和剪力墙墙柱是不同的概念。 3、梁柱节点中节点主体构件(框架柱)箍筋需要按加密区间距设置。 4、马蹬筋属于措施钢筋,其形式可能出现在设计图纸中,也可能出现在钢筋工程施工方案中,应根据具体设计的情况进行计算,其不是结构或构造钢筋,没有“具体的计算公式”。

    2011-09-05 09:24:18 