• 集水坑的潜水泵安装套定额的问题

    潜水泵安装是否可以套水泵安装和电机检查接线?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所述,潜水泵是需要套取离心式深水泵安装 设备重量(t以内) 1.0定额子目(根据市场实际指导价进行潜水泵未计价主材补充),还需套取小型交流异步电机检查接线 交流异步电机检查接线(功率kw以下) (根据实际情况取定功率数)定额子目即可。

    2011-09-02 22:51:16 

  • 需要套的,你所说的正确

    2011-09-03 01:03:01 

  • 潜水泵安装可以套用水泵安装和电机检查接线定额子目。

    2011-09-03 06:25:10 

  • 潜水泵安装应该套《机械设备安装工程》册中‘泵类安装’章节内的‘单级离心泵安装’的相关定额子目,根据泵体重量选择相对应的子目;并还应该套《电气设备安装工程》册中‘电动机检查接线及调试’章节内的‘小型交流异步电动机检查接线’的定额子目。

    2011-09-03 08:06:12 

  • 需要套以下项目,见图

    集水坑

    2011-09-03 11:07:00 

  • 以上各位说的不错,不过应加上液位控制装置子目,这样才不漏项。

    2011-09-05 15:30:04 