巧克力 2011-09-03 11:13:40 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 674查看 2回答
暗柱箍筋问题
暗柱箍筋在设计图上表示为三个箍筋,但是在钢筋抽样软件里选择参数化截面时只有一个箍筋,那么请问是不是在箍筋1里输入一个箍筋在其他箍筋里输入两个箍筋?还有在表示拉筋时三个拉筋表示在三个箍筋的其中之一上,请问在输入拉筋时是在拉筋1上输入两个拉筋一个输入在其他箍筋里还是三个拉筋同时输入拉筋1里?谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱箍筋在设计图上表示为三个箍筋,但是在钢筋抽样软件里选择参数化截面时只有一个箍筋,那么请问是不是在箍筋1里输入一个箍筋在其他箍筋里输入两个箍筋?还有在表示拉筋时三个拉筋表示在三个箍筋的其中之一上,请问在输入拉筋时是在拉筋1上输入两个拉筋一个输入在其他箍筋里还是三个拉筋同时输入拉筋1里?谢谢---------------拉筋1可以直接输入3,不过你还可以用【截面编辑】进行绘制,不用在【其它箍筋】里输入。 那在其他箍筋里是不是输入2个195#图形?----------不相同截面及类型需要输入两个。
2011-09-03 11:18:22
-
也可以在“其它钢筋”中编辑。也可以在属性中的“截面编辑”下拉选择“是”,就可以进行箍筋和拉筋的布置,这种方式就不用进行计算相应的数值。
2011-09-03 11:18:43