• 板分布筋的设置

    图纸上面说,屋面板面无负筋处设c6@200的分布筋,分布筋与负筋搭接的长度250. 请教下各位大虾怎么设置??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以按温度筋设置、输入。

    2011-09-03 19:11:10 

  • 在板的计算设置中的第5项是分布筋与负筋(跨板受力筋)的搭接长度,直接输数就行了

    2011-09-03 16:21:50 