xuehuanagepiao 2011-09-03 17:28:20 | 山东省 其他专业 | 836查看 4回答
桥架与SC钢套
请问老师们,当电缆或是电线标明走桥架时,是不是不用再在桥架内单独穿SC套管了,没有这个必要吧,电缆或是电线可以直接在桥架内敷设而不用另加SC套管对吗?谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据你所述,电缆或电线在桥架段内敷设时,是不需要再套取任何保护线管的,但当由桥架引出的电缆或电线引至各设备或是配电箱等的情况下,此时需在桥架处开孔并引保护线管(如SC)引至需要连接的设备处即可。
2011-09-04 22:25:58
-
是的。电缆或是电线可以直接在桥架内敷设而不用另加SC套管。 但是出桥架到箱体..........要加SC套管。
2011-09-03 18:40:54
-
这还得依据设计来,可以咨询一下设计人员,变更一下,比如线走管,电缆就不必再穿管了。
2011-09-03 18:04:37
-
当电缆或是电线标明走桥架时,不用再在桥架内单独穿SC套管了,电缆或是电线可以直接在桥架内敷设而不用另加SC套管,
2011-09-04 17:33:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看