• 桥架与SC钢套

    请问老师们,当电缆或是电线标明走桥架时,是不是不用再在桥架内单独穿SC套管了,没有这个必要吧,电缆或是电线可以直接在桥架内敷设而不用另加SC套管对吗?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所述,电缆或电线在桥架段内敷设时,是不需要再套取任何保护线管的,但当由桥架引出的电缆或电线引至各设备或是配电箱等的情况下,此时需在桥架处开孔并引保护线管(如SC)引至需要连接的设备处即可。

    2011-09-04 22:25:58 

  • 是的。电缆或是电线可以直接在桥架内敷设而不用另加SC套管。 但是出桥架到箱体..........要加SC套管。

    2011-09-03 18:40:54 

  • 这还得依据设计来,可以咨询一下设计人员,变更一下,比如线走管,电缆就不必再穿管了。

    2011-09-03 18:04:37 

  • 当电缆或是电线标明走桥架时,不用再在桥架内单独穿SC套管了,电缆或是电线可以直接在桥架内敷设而不用另加SC套管,

    2011-09-04 17:33:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!