柏然 2011-09-03 19:55:11 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1380查看 4回答
广联达钢筋软件首层底标高
广联达钢筋抽样中,首层底标高是正负零吗?图形算量中呢?如果不是正负零,该怎么确定?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋算量中,楼层设置中输入的标高是结构标高 图形算量中,楼层设置中输入的标高是建筑标高 如果把钢筋算量导入图形算量中,会提示标高不一致,这时候你可以选择导入后修改为建筑标高即可
2011-09-05 17:11:53
-
首层底标高不是正负零,楼层设置中的首层方框中打勾,在楼层底标高栏输入标高,如是正0.05m就输入0.05就行,如果是负数就输入-0.05就行。其标高根据图纸设计的标高输入。 钢筋的标高和图型算量的标高设置一至,对于钢筋算量没有影响.标高设置只有对图形算量有影响.
2011-09-03 20:25:54
-
新建工程时,在室外地坪标高相对±0.00标高中输入即可。是正的就在基础上,负值是基础下。
2011-09-04 07:01:02
-
结构标高不同于建筑标高
2011-09-05 09:48:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看