• 过梁的问题

    门顶现浇过梁,梁顶的结构标高为3.7.窗户的顶标高为3.3.是不是框架梁代替了过梁就不用设置过梁

    现浇过梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    门顶现浇过梁,梁顶的结构标高为3.7.窗户的顶标高为3.3.是不是框架梁代替了过梁就不用设置过梁

     

    是的,门顶就在梁底的话,是不用设置过梁的,只有梁底和门窗顶标高中间有高差,还要砌砖的时候才需要设置过梁的。

    2014-06-02 11:01:30 

  • 门顶现浇过梁,梁顶的结构标高为3.7.梁高400,窗户的顶标高为3.3. 是框架梁代替了过梁就不用设置过梁。

    2014-06-02 11:01:32 

  • 是的。

    窗顶上有框架梁就不需要再布置过梁了。

    2014-06-02 11:03:51 

  •        门顶现浇过梁,梁顶的结构标高为3.7.窗户的顶标高为3.3.应该是框架梁代替了过梁就不用设置过梁的。

    2014-06-02 11:02:32 

  • 建议布置过梁,过梁与框架梁重合,软件是不会出量的,如框架梁底还有部分高度,过梁就可补上去了,一般设计说明里也会注明过梁与框架梁整体浇筑的图例说明。

    2014-06-02 11:33:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题