• 支模高度的疑问!

    江西定额规定一般的现浇混凝土梁、板、柱墙支模高度(室外地坪至板底或楼板上表面至上层板底之间的高度)是按3.6米编制的,超过要计算超高支撑! 1这是不是可以理解为在同一层的梁、板、柱、墙的支模高度是一样的,都是算到楼板底?还是理解为只有板的支模高度才那样就算,柱和梁有其他的规定? 2如果是按第一种理解的话,有的框架结构在某一层层顶是没有板只有框架梁的,要是这样的话,那梁和柱子的支模高度怎么计算? 3我这里有个工程:图纸上写的是四层,室外地坪-0.38米,层顶标高分别是5,10,14,18米,可是标高5米和14米处没有板,只有框架梁,这种情况下10米处的板和梁的支模高度应该怎么计算?

    问题补充:板厚100

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1可以理解为在同一层的梁、板、柱、墙的支模高度是一样的,都是算到楼板底,定额说明很明确; 2如果是按第一种理解的话,有的框架结构在某一层顶是没有板只有框架梁的,要是这样的话,那它就不算一层,只能找到上层的板,梁和柱子的支模高度按实际高度计算 3我这里有个工程:图纸上写的是四层,室外地坪-0.38米,层顶标高分别是5,10,14,18米,可是标高5米和14米处没有板,只有框架梁,这种情况下10米处的板和梁的支模高度应该是10.45m

    2011-09-04 22:01:42 

  • 1这是不是可以理解为在同一层的梁、板、柱、墙的支模高度是一样的,都是算到楼板顶。 2如果是按第一种理解的话,有的框架结构在某一层层顶是没有板只有框架梁的,要是这样的话,那梁和柱子的支模高度按梁顶和柱顶。 3我这里有个工程:图纸上写的是四层,室外地坪-0.38米,层顶标高分别是5,10,14,18米,可是标高5米和14米处没有板,只有框架梁,这种情况下10米处的板和梁的支模高度应该按从-0.38到10米的高度计算。中间5米处的梁按5米计算,柱按-0.38到10米高度。

    2011-09-04 22:03:40 

  • 1、根据你上述江西定额的字面描述、应该是柱梁板模板是否超高,是按照上层楼板底高度至室外地坪或至本层楼板面高度确定的。 2、如果仅是单梁、框架柱且梁上无楼板,我认为应该按照梁顶高度计算。 3、按照超高3.6米、在多少米多少米高度内套用定额,定额上应该有超高3.6米,在5米内、10米内、10米外等定额子目设置。

    2011-09-05 07:28:52 

  • 支模高度是指板面到上一层板底高度

    2011-09-05 10:34:08 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题