• 请问云南的电缆头是怎么算的

    请问电缆YJV-4*50+1*25的电缆和电缆头分别是套什么定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你查你当地的定额

    2011-09-04 23:21:52 

  • 已采纳
    根据你所述,YJV-4*50+1*25为交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套五芯(四根单芯截面积为50mm2,一根单芯截面积为25mm2)的电力电缆,应套取电力电缆敷设(截面积120mm2)以内定额子目和电缆头制作安装(截面积120mm2)以内定额子目即可,电缆头按照计算规则为一条电缆两个电缆头计算,如单条电缆长度超过250米还需计入一个电缆中间接头,还需注意,此时你是敷设的五芯电缆,需乘以定额系数1.3(既人工含量、辅材含量、机械含量各乘以1.3),电缆头制作安装无需考虑即可。

    2011-09-05 00:12:46 

  • 已采纳
    关于YJV-4*50+1*25的铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆和电缆头分别应该套什么定额子目,首先必须明确以下几点: 1、明确该电缆的规格:所提这条电缆是4+1的不等径电缆电缆,既由4芯50mm2和1芯25mm2组成。不等径电缆的截面积规格是以其中最大1芯线的截面积计算的,所以明确了该电缆是50mm2的规格。 2、由于是50mm2的电缆,根据电缆安装敷设的定额子目按照截面积规格的划分,就是属于35mm2以上,120mm2以内的子目,因此应该套铜芯电力电缆安装敷设120mm2以内的定额子目。 3、根据电缆安装敷设章节说明:5芯电缆的敷设定额应该乘以系数1.3。 4、电缆电缆终端头的制作安装,套相对应规格的定额子目时应该乘以系数1.2。 请仔细阅读定额说明并按照说明规定执行就可以了。

    2011-09-05 08:06:11 

  • 已采纳
    电缆就套用五芯电力电缆

    2011-09-05 08:26:09 

  • 已采纳
    套50mm2电力电缆及电缆头的安装,但人工、材料、机械均需*1.3

    2011-09-05 09:18:12 