• 钢筋算量的计算设置

    关于图纸设计说明要求的是,lae=1.15la,改变计算设置的时候,是在楼层设置的锚固值更改还是在计算设置的节点设置里更改?还是都需要改?若图纸要求是钢筋直径大于25mm的锚固长度乘以1.1呢?这个只是在楼层设置里面更改锚固值吗?谢谢指导
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是统一设置可以在楼层设置中改。 不用改,软件会按你楼层设置的值进行计算。 恩,就是只需要更改楼层设置里锚固及搭接值就可以了。计算设置里面的lae,会自动采用楼层设置的数据?谢谢------------是的。

    2011-09-05 10:12:50 

  • 在设置工程概况的时候就要先设置

    2011-09-07 20:47:25 

  • 在楼层设置里修改。

    算量

    2011-09-05 10:12:03 