兴华 2011-09-05 10:57:02 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 763查看 11回答
基础柱的箍筋三维显示和计算结果有问题?
基础箍筋算出来的量只是2根箍筋,而首层柱的箍筋是包括了基础柱的箍筋量,请看下图? 请问如何把基础柱的箍筋和首层柱的箍筋区别开?问题补充:我把我的钢筋抽样文件上传到网上,请你们下载下来看看我的是不是有问题? 上面的第一个图是基础柱 第二个图是首层的柱子 钢筋文件下载地址是http://guoxinghua.5d6d.com/viewthread.php?tid=696&extra=
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是正常的。 基础中只计算2道柱子的外围箍筋,其余的在首层中计算。 你将基础层高定位0.7高。添加一个-1层,2m高就好了
2011-09-05 10:59:14
-
那两个箍筋算的是插筋的箍筋 默认是2个 可以修改,在计算设置里找柱子构建的,广联达默认2个且默认只计算外圈箍筋,如果和图纸不一样可以修改的!!
2011-09-05 21:49:00
-
1、你检查一下楼层基础层和首层层高设置是否正确。 2、删除构件重新定义绘制构件,计算查看。此问题可以解决。
2011-09-07 09:59:50
-
你重新汇总计算一下。我看了我做的。没有问题啊。
2011-09-05 11:05:11
-
基础箍筋算出来的量只是2根箍筋,而首层柱的箍筋是包括了基础柱的箍筋量,请看下图? 回复:基础的柱箍筋软件默认的是两根,如果图纸有特殊要求按图纸标注的修改
2011-09-05 11:25:54
-
你要区分基础和首层箍筋量:因为软件定义基础层是2道箍筋,关键是基础顶至首层底是按全加密计算,软件已考虑这部分钢筋量,如果基础层高度大于500,可以设置@500
2011-09-05 11:43:36
-
你好! 你的柱下肯定是有基础的 那两个箍筋算的是插筋的箍筋 默认是2个 可以修改 问题文件下载不了 请检查下你的柱下基础是不是高度过高 导致软件只算了插筋的箍筋。。。
2011-09-05 14:40:02
-
你在基础层顶画一层梁,但不要配筋信息,应该可以满足你的要求。
2011-09-05 15:07:11
-
如何把基础柱的箍筋和首层柱的箍筋区别开? 软件默认的基础柱箍筋为两根,并且是并在首层柱箍筋内的。要区分开来,你要手工在编辑钢筋里修改,改成基础箍筋两根。然后锁定。
2011-09-05 15:31:19
-
是不是你的设置有问题,看图好像是筏板基础,因为你的基础柱连接的是墙体,如果是设置筏板基础应在插入一层地下室问题就解决了。
2011-09-05 15:50:50
-
基础柱子 箍筋两根是正确的,符合图集要求的
2011-09-05 16:44:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看