• 柱子钢筋绑扎搭接,错开搭接与不错开搭接量有差别么?

    柱子的主筋,绑扎搭接,错开搭接与不错开搭接量有区别么?(上下层钢筋不一样的时候)。还有软件错开搭接我需要怎么设置

    问题补充:应该是错开的量大呀,如果是下层钢筋大,根据03G010-1 36页 上面的搭接区跟下面的搭接区有0.3LE 的距离,那就等于上面的那个搭接区需要下层的钢筋伸上去想对于下面的那个搭接区的钢筋高1.3倍的搭接长度,是不是这样理解的,请高手指点

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你需要的是钢筋搭接量:影响搭接量主要有:钢筋规格、混凝土强度、接头百分比有关系,0.3Le是指两钢筋错开的距离,2.3LIE指的是两接头中搭接的长度+0.3Lle错开的尺寸,软件可以设置,其实在同一截面搭接量最大,它要*1.6Lae

    2011-09-05 13:24:32 

  • 当然有差别,错开搭接是为了更好受力,因为如果错开可以避免钢筋在一处断开后所有的钢筋都在同一截点断开

    2011-09-06 11:11:48 

  • 你只要在工程设置中计算设置中设置即可

    2011-09-05 12:32:58 

  • 采用绑扎,不错开工程量较大!!!!安默认的定义即可!!

    2011-09-05 12:33:57 

  • 不错开搭接在规范和施工都不允许, 错开搭接与不错开搭接量没有区别, 怎么设置? 在计算设置中设置.

    2011-09-05 13:35:28 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题