• 梁的原位标注

    非框架梁是不是一定要原位标注?楼层中间的梯梁被楼层框架梁档住了怎么原位标注?有什么好的方法没有?(原位标注必须俯视不能动态观察啊)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    需要把红色的梁点击原位标注后变成绿色的,不然不会计算,标高不一样可以画在不同的图层,要不然就手动修改标高,标注后,再手动改回原标高

    2011-09-06 08:07:57 

  • 非框架梁是不是一定要原位标注?楼层中间的梯梁被楼层框架梁档住了怎么原位标注?有什么好的方法没有?(原位标注必须俯视不能动态观察啊) 回复:非框架梁是不是一定要原位标注?这个倒不一定,必须根据图纸要求是否需要,如果仅有集中标准的通长筋就没有原位标注了。 楼层中间的梯梁被楼层框架梁档住了怎么原位标注?这个可分层输入,并在梁的属性栏调整好梁面标高。这样不也行了吗!

    2011-09-05 23:31:11 

  • 非框架梁梁代号L,也需要原位标注,只不过非框架梁不需按抗震来考虑。多跨连系梁在支座处也需进行原位标注,但这要根据设计施工图来进行配筋。支座负筋需不需配设计人员主要是根据该梁结构受力要求来设计配筋,是固端支座还是绞支座,是固端梁还是简支梁,明白吗?

    2011-09-05 20:14:45 

  • 你可以在单钩件里输入 单钩件里可以把梯梁输进去

    2011-09-05 15:01:42 

  • 非框架梁,如果有支座负筋是一定要原位标注。楼层中间的梯梁被楼层框架梁档住了怎么原位标注?---点中,再点原位标注;原位标注不需要动态观察。

    2011-09-05 15:16:01 

  • 有二种方法:1、可以用分层来画,2、先画低标高的梁把它原位标注好,再画框架梁

    2011-09-05 15:21:49 

  • 同意楼上的说法,梯梁可以在分层里画

    2011-09-05 15:58:21 

  • 非框架梁以图纸标注为准,如箍筋间距、钢筋根数、支座负弯矩筋等有时必须原位标注,梯梁可以根据标高在单构建输入计算