• 电气中暗埋管壁厚问题

    我是甲方,图纸要求电气暗敷设管为SC管即焊接钢管,但施工单位安装的管表面看跟焊接钢管一样,时间就都锈蚀了,DN20的管壁厚为1MM,请问这是焊接钢管吗?套电线管定额合不合适?如何调价?按JDG管调价是不是高了?

    问题补充:我查看了资料 DN20的焊接钢管与镀锌钢管壁厚为2.56MM,可施工单位安装的DN20的焊接钢管壁厚为1MM,如何给他套定额与定价?谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所述,焊接钢管(俗称黑铁管)如果没做防腐且明敷设或埋地敷设,时间久了必然会生锈,你所说的施工单位用的DN20(焊接钢管)壁厚才1MM(前提你是否用游标卡尺量过),如是这点壁厚,那必然不是焊接钢管,焊接钢管DN20最薄壁厚也达到了2.0mm了;而你所述的JDG管(紧定钢管)的壁厚非标也能达到1.3mm,而国标至少为1.45mm左右,所以施工单位采购安装的线管不达标,若你套定额还是可以按照线管敷设(明或是暗敷)定额子目进行套取,只是在管材换算地方你要根据这情况结合市场实际指导价酌情考虑了,肯定不能按焊接钢管价格予以计取。

    2011-09-05 18:22:27 

  • 套定额是一样的,按实际调整主材价格就行了

    2011-09-05 17:45:32 

  • 按焊接钢管套用定额子目,要求按国标的壁厚。查五金手册

    2011-09-05 17:41:35 