路上 2011-09-05 17:38:04 | 重庆市 其他专业 | 557查看 3回答
梁、板砼强度不一致的情况
重庆08定额“砼和钢筋砼工程”章节说明中有“现浇有梁板中梁的混凝土强度与现浇板不一致,应分别计算梁、板工程量。现浇板工程量乘以系数1.06,现浇板工程量应扣除现浇梁所增加的工程量,执行相应有梁板项目”这么一句话。其中“现浇板工程量应扣除现浇梁所增加的工程量,执行相应有梁板项目”如何理解,现浇梁所增加的工程量指的是哪部分的工程量
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这一条,是专门针对【有梁板】而进行的“说明”。 根据有梁板的“计算规则”: 第二大项第三小项第1条: “……,梁、板体积合并计算。” 见图1 。 但由于梁、板砼强度等级不同,根据“说明”的第四大项第11条,必须分开计算工程量。见图2 。 但是分开计算后,分别套用的定额子目都是相同的(不管是板,还是梁),都是 有梁板 定额子目,只是要注意以下两点: 1)、换算砼的强度等级。 2)、按设计图示尺寸计算出的板的工程量,要乘以系数1.06后套用定额子目。 分开计算的原则为:梁,计算全截面高度(设计梁高),板,要扣除与梁相交部分的梁所占体积。 实际上,这和一般的 梁、板 分开计算的规则是一样的。
2011-09-05 18:57:39
-
梁按全截面面积计算体积,板要扣除梁占的体积
2011-09-05 17:43:57
-
现浇梁所增加的工程量指的是在板中的梁部分.
2011-09-05 18:46:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看