• 首层钢筋层高的问题

    我设置的首层层高是4.5米,基础层层2.35米 独立基础高度0.6米,二层层高3.6米 。可是在计算首层钢筋的时候层高变成4.8米。如下图

    基础层

    问题补充:是不是我哪里设置错了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以看下你首层的底标高,然后看下基础层高度,看下钢筋三维,如果下面没地下室的话。一般是从基础顶算到首层层顶,钢筋三维显示的很清楚,基础层应该只算了插筋

    2011-09-06 09:05:34 

  • 层高是不是弄错了

    2011-09-05 23:11:55 

  • 1.首层柱子的插筋是首层层高加上搭接长度,那个4800是不是4500加上了在基础层里插筋的长度。 2.在就是你设置层高的时候出错了。

    2011-09-05 20:48:56 

  • 看钢筋三维,很可能把基础层的钢筋一并给算了,这是软件的计算原则。

    2011-09-05 21:43:33 

  • 首先:你计算式应该是柱的钢筋量,层高4800是从基础顶标高到首层的顶标高 其次:hn/3中的hn为柱的净高,楼主你试试那层高减去一层的梁的高度试试~ 祝你成功

    2011-09-05 21:08:29 

  • 估计是设置的时候没考虑板厚

    2011-09-06 11:14:07 

  • 核查一下你设置的层高。

    2011-09-05 18:03:58 

  • 你把楼层标高设置错了

    2011-09-05 19:38:14 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题