河北定额,是否不论多大截面的电缆都要有电缆头制安,依据是什么
河北定额,是否不论多大截面的电缆都要有电缆头制安,依据是什么
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据你所述,只要是电缆不论截面积大小都需要套取电缆头制作安装,因为电缆头制作区别于压、焊铜接线端子就在于其需要剥保护层的工序,根据计算规则一根电缆按照两个电缆头计入,单根长度超过250米还需计入一个电缆中间接头即可。
2011-09-06 09:58:55
-
只要是电缆都要套电缆头制安。 在北京工作。 没看见过‘北京定额规定6平方以上的才套电缆头制安’。
2011-09-06 09:11:41
-
只要是电缆都要套电缆头制安,河北定额解释中有明确的说法
2011-09-06 14:05:21
-
河北工程造价技术交流Q4群168749291 只限河北省内 专业造价人员
2011-09-06 22:03:02
-
石家庄长期开设工程造价技能培训班。以实际操作为主,3个月保证能独立工作 王老师 18931198376
2011-09-06 20:56:59
-
只要是电缆都要套电缆头制安。 接线端子就是线鼻子 用来连接电缆跟开关的
2011-09-06 10:46:47
-
电缆通过电缆头接到相应电器上,所以必须有电缆头制安;不只是河北定额,全国都一样。依据你去现场看看就清楚了。 电缆头制安就是将每一股电缆芯接一个接线端子,通过捆绑、压制、浇注等制成一个整体后,连接到相应电器上。
2011-09-06 09:49:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看