90****@qq.com 2011-09-06 10:34:15 | 陕西省 其他专业 | 387查看 4回答
什么是双向板,什么事单向板?
None
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单向板: (dan xiang ban) one-way slab 楼板一般是四边支承,根据其受力特点和支承情况,又可分为单向板和双向板。在板的受力和传力过程中,板的长边尺寸L2与短边尺寸L1的比值大小,决定了板的受力情况。 根据弹性薄板理论的分析结果,当区格板的长边与短边之比超过一定数值 时,荷载主要是通过沿板的短边方向的弯曲(及剪切)作用传递的,沿长边方向传递的荷载可以忽略不计,这时可称其为“单向板”。 《混凝土结构设计规范》GB50010规定:沿两对边支承的板应按单向板计算;对于四边支承的板,当长边与短边比值大于3时,可按沿短边方向的单向板计算;当长边与短边比值小于3时,宜按双向板计算;当长边与短边比值介于2与3之间时,亦可按沿短边方向的单向板计算,但应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;当长边与短边比值小于2时,应按双向板计算。双向板: (shuang xiang ban) two-way slab 四边支承的长方形的板,如长跨与短跨之比相差不大,其比值小于二时称之为双向板。在荷载作用下,将在纵横两个方向产生弯矩,沿两个垂直方向配置受力钢筋。 天津大学出版的<钢筋混凝土房屋结构>(第三版),即本科生教材. 第一页"单向板肋梁楼盖"上写着边长比值大于3的时候,可按照单向板计算,然后是计算原理和假设,包括荷载折算,不利布置影响和考虑塑性内力重分布的计算方法. 在第21页的"1.4 截面设计与构造要求" 中有一段话提到了:对于四边支承板,边长比2-3时,板仍显示出一定程度的双向受力特征,宜按照双向板计算....当边长比值大于3时,沿长边方向的钢筋可按构造要求配制.".本书第二章,第38页,前言提到当边长比<=2时,这种四边支承板称为双向板,由双向板和支承梁组成的楼盖称为双向板肋梁楼盖. 总之,天大这本教材的思想和混凝土规范是一致的, 一般也一直以3.0,而不是2.0作为单向板判断的标准
2011-09-06 13:03:02
-
应该是‘板长宽比小于2按双向板计算’、‘板长宽比大于2按单向板计算’、
2011-09-06 11:13:06
-
单板长宽比小于2按单向板计算,单板长宽比小于3宜按单向板计算,单板长宽比大于3按双向板计算,仔细看大于3就按双向板
2011-09-06 10:37:41
-
两对边支承的板是单向板,一个方向受弯;而双向板为四边支承的板,双向受弯。当长边与短边之比小于或等于2时,应按双向板计算。当长边与短边之比大于2但小于3时,宜按双向板计算,当长边与短边之比大于或等于3时,那肯定是单向板了。这段话有些咬嘴,好好看看就理解了。2和3之间,可按单也可按双,宜的意思是最好按双,这样受力好。
2011-09-06 11:12:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看