xueqi20092009 2011-09-06 11:16:30 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1556查看 5回答
图纸中任何地方都没有分布筋的说明。板负筋是A8的,分布筋应该是多大的?
图纸中任何地方都没有分布筋的说明。板负筋是A8的,分布筋应该是多大的?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按理说负筋是A8的,分布筋应位A6@200或者250,我建议你仔细查一下图纸,没有可以咨询设计,就可以了
2011-09-06 11:36:09
-
普通的楼板它的分布钢筋是8以内,间距是200以内。图纸上没有需要咨询设计院,这样确定都是无效的。
2011-09-06 11:20:30
-
请咨询设计院。
2011-09-06 11:20:46
-
这个你先看图集,然后报设计单位确认就行了
2011-09-06 11:21:58
-
看图纸的设计说明,图纸上没有,在设计说明里应该是 有的。 如果实在没有,应该咨询设计院,让他们出图纸答疑,这样你们也就不必要担这种不必要的责任了。
2011-09-06 11:26:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看