请问大家一个防雷问题
4.利用基础桩筋作防雷接地体,结构柱内两根不小于?16主筋作防雷引下线与地梁内主筋将接地极连接成闭环电气通路作均压环;所有钢筋驳接均用电焊双面焊接,焊接长度大于6d。 这样的接地连接线应该套哪个定额合适?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱主筋作防雷引下线套避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下,定额包含2根主筋,无主材; 接地线套接地母线敷设 户内接地母线敷设,需补充主材;
2011-09-06 11:42:21
-
根据你所述,你的情况应套取接地跨接(以处)算的定额子目,因为你是利用结构主筋与地梁主筋连通形成通路,过程中基本都是用的土建的钢筋作为导体,所以只能计取钢筋与钢筋之间的跨接连接,接地跨接定额子目已经包含了发生的焊接费用和零星圆钢费用,按照计算规则,根据平面图先计算出连接线的延长米,再除以单根钢筋的长度即为有多少处跨接处;如果你现场是用了扁钢或圆钢而非直接利用土建的钢筋连成的通路,此时就需要套取接地母线敷设定额子目即可。
2011-09-06 13:01:25
-
可套用基础梁接地母线定额