• 软件超高模板为什么不从底板算到顶板,而是只考虑层高

    错层中,二层需要计算超高模板面积.在软件中由于二层层高不超过3.6米,软件没有给我计算出超高模板的量,如果把这2层合在一层,相当麻烦...柱子截面尺寸不同.而软件计算设置中,也没有给出针对计算超高模板高度取值的设置(只有选择柱顶标高-板厚等). 对于这种情况处理起来很麻烦啊,有没有更好的办法

    错层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    结构上底板到顶板高度其实就是建筑上层高。因此设置属性时就按照层高计算了。

    2011-09-08 07:25:15 

  • 超高设置中有超高底面取楼地面原则的设置,可以选择找板,你可以试试

    2011-09-06 12:42:37 

  • 可以在计算设置里把超高起始高度修改一下。

    2011-09-06 12:07:10 

  • 可以装饰柱子,计算出工程量,模板量也就出来了。

    2011-09-06 20:41:15 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!