香水800 2011-09-06 14:43:38 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1027查看 4回答
关于柱子隐藏后,剪力墙不连接的问题
两同轴线剪力墙之间,有一个异形柱,那么,这两个剪力墙画的时候要再盖过柱子一次吗?还是,到柱边断开?从柱子的另一侧再开始画另一片剪力墙
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要把柱子覆盖。如果不覆盖,导入图形算量中,就会在布置装修时,提出不封闭,从而不计算。
2011-09-06 14:58:55
-
如果是异形柱子,你看看你的剪力墙覆盖过去以后,是不是会把柱子全部覆盖,是不是还有突出墙面的部分(是不是比剪力墙厚),如果突出墙面,个人认为还是把异形柱定义为独立柱比较好,否则,怎么设定这个墙体的厚度?
2011-09-06 17:41:31
-
应该是暗柱,暗柱是包含在剪力墙之内的,应该先画剪力墙,再画暗柱。 需要覆盖暗柱,如果不覆盖,导入图形后,暗柱直接变成剪力墙,那么剪力墙的工程量会减少
2011-09-06 14:59:02
-
要把柱子覆盖。
2011-09-06 14:46:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看