• 电线管问题

    电气图纸说明无要求 只是标注SC焊接钢管,施工单位暗敷设的电线管外观与焊接钢管一样,dn20的焊接钢管壁厚为1MM,如何套定额与调价?天津地区套电线管暗敷设定额,调价暗焊接钢管市场价乘以1MM壁厚的理论重量调价正确吗?

    问题补充:可是套电线管暗敷设DN20的100米总价为309.44,而钢管暗敷设DN20的100米总价为366.11,如果给他套钢套管是不是甲方吃亏? 如何界定他的管是电线管还是钢管?壁厚为1MM。外观看起来像焊接钢管,都锈蚀了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据所述施工单位实际使用的不是焊接钢管,而是薄壁电线钢管,所以套定额时不能套钢管安装敷设的定额子目而只能套电线管安装敷设的定额子目,并按照薄壁电线钢管的单价计算主材单价就行了。 另外对于所述情况应该是属于建设单位和监理单位对施工单位的进场施工材料的验收检查监管失控不力所造成的。 假如把设计的焊接钢管变更为薄壁电线管时,必须有设计技术核定单或者材料变更代用单并经设计单位和建设单位签章后才能准予实施的。

    2011-09-07 08:55:38 

  • 根据你所述,首先DN20的焊接钢管的壁厚才1mm肯定是不行的,DN20的焊接钢管壁厚按国标最少要达到2.0mm,即使JDG(紧定管)壁厚也至少达到了1.45mm,而你所述施工单位才用1mm厚度的线管,应执行电线管暗敷设定额子目,因为电线管管壁比较薄,比普通的钢管薄,说是钢配管的壁都比较厚,一般按焊接钢管算的;再根据实际该厚度线管市场指导价进行定额子目内未计价主材费用补充即可。

    2011-09-07 07:12:31 

  • 河北工程造价技术交流Q4群168749291 只限河北省内 专业造价人员

    2011-09-06 21:58:15 

  • 石家庄长期开设工程造价技能培训班。以实际操作为主,3个月保证能独立工作 王老师 18931198376

    2011-09-06 20:53:19 

  • 额.... 套定额正常套 就套焊接钢管就行了 市场价一般是按重量来的 例如 1t=5000元 所以你查1m长的1mm厚的DN20焊接钢管理论重量就可以了 五金手册都是有的 然后用重量算出1m长多少钱