• 变截面柱纵筋的锚固问题

    如果我本层为矩形框架柱900*900的截面,上层变成了500*500的十字柱,上下两层居中对齐,梁高为400,图纸上上下两层柱属性均为框架柱,但是我怎样弄也弄不出900的柱在本层全部锚固,而上层的十字柱在上层全部做插筋,就是说变钢筋2009算量中关于变截面自动判断的设置对这种由矩形柱变为异形柱的情况无郊呀?我用*或#来处理,好像也不全对,请各位高手帮忙解决一下!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 加了*就可以了啊。见图。

    矩形柱

    异形柱

    答疑解惑

    2011-09-07 08:37:20 

  • 900*900的柱纵筋在全部纵筋输入,前面加*,试试行不行。

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-09-07 08:37:35 

  • 这种情况软件不认为是变截面,而是认为上柱的锚固900*900的柱钢筋要用*处理一下。

    2011-09-07 08:07:26 

  • 一、点击查看一下900*900框架柱属性标高是否正确。 二、查看一下500*500的十字柱绘图位置与下层柱是否对应。 三、检查一下计算设置是否正确。

    2011-09-07 08:08:18 

  • 下层900上层500,软件默认算法就是按照下层封顶上层插筋计算的。

    矩形柱

    异形柱

    2011-09-07 08:27:52 

  • 你先不要去修改设置,先按软件默认的来,计算汇总以后,如果查看与设计不符,点编辑钢筋调整,锁定,再汇总计算。

    2011-09-07 07:59:15 