WANGHAI123 2011-09-07 07:28:56 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 3367查看 6回答
变截面柱纵筋的锚固问题
如果我本层为矩形框架柱900*900的截面,上层变成了500*500的十字柱,上下两层居中对齐,梁高为400,图纸上上下两层柱属性均为框架柱,但是我怎样弄也弄不出900的柱在本层全部锚固,而上层的十字柱在上层全部做插筋,就是说变钢筋2009算量中关于变截面自动判断的设置对这种由矩形柱变为异形柱的情况无郊呀?我用*或#来处理,好像也不全对,请各位高手帮忙解决一下!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
加了*就可以了啊。见图。
2011-09-07 08:37:20
-
900*900的柱纵筋在全部纵筋输入,前面加*,试试行不行。
2011-09-07 08:37:35
-
这种情况软件不认为是变截面,而是认为上柱的锚固900*900的柱钢筋要用*处理一下。
2011-09-07 08:07:26
-
一、点击查看一下900*900框架柱属性标高是否正确。 二、查看一下500*500的十字柱绘图位置与下层柱是否对应。 三、检查一下计算设置是否正确。
2011-09-07 08:08:18
-
下层900上层500,软件默认算法就是按照下层封顶上层插筋计算的。
2011-09-07 08:27:52
-
你先不要去修改设置,先按软件默认的来,计算汇总以后,如果查看与设计不符,点编辑钢筋调整,锁定,再汇总计算。
2011-09-07 07:59:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看