    1.框架结构二次砌体拉结筋我们都是植筋。因为预留钢筋模板拆除的时候容易坏,混凝土表面不美观。 2.框架柱砌墙体拉结筋的连接方式有预留加搭接或直接植筋。构造柱要在墙砌好后才浇筑(含砖混结构)。 3。你首先要理解的是施工顺序。框架柱-砌墙体-构造柱。

    2011-09-07 09:08:55 

  • 砌体拉结筋是植筋还是预留钢筋,这得看施工方案和现场情况。拉结筋是一样的。按设计要求和选用的图集计算。

    2011-09-07 08:46:27 

  • 1、框架结构二次砌体拉结筋是植筋还是预留钢筋 还是别的什么形式 一头雾水:预留钢筋 2、框架柱和构造柱与砌体墙体拉结筋的连接方式有什么不一样的:一样的都是预埋钢筋 3、广联达里面的砌体加筋形式都在什么情况下选用哪种 现在很迷茫 请不吝赐教 :混凝土与砌体就要有拉结筋

    2011-09-07 08:45:26 

  • 我告诉你 1.框架结构二次砌体拉结筋与柱子交接位置一般是在支模后钻孔预埋的, 2.砌体构造柱在地面、楼面都是直接植筋的、 3.梁上构造柱是直接插筋进去的 4.广联达里面你直接根据图纸结构总说明拉结筋长度设置就是了 很简单别想复杂了

    2011-09-07 08:52:27 

  • 1.如果框架跟砌体同时设计施工的,应按预留筋计。植筋一般是在改建的工程中发生,因为原先的柱子未有考虑有砌体连结,未能预留拉结筋。 2.框架柱是先浇筑后砌墙的,所以要预埋留置拉结筋;而构造柱是砌墙后再浇筑的,拉结筋是在砌墙时放置的,放置时按图纸要求锚固长度伸入构造柱。 3.砌体加筋类型的选择按图纸设计的大样,如果没有大样按规范长度,一级钢两端加圆钩。