• 消火栓井、闸阀井、排气阀井里面管件

    消火栓井里面的有弯头,短管,还有蝶阀,消火栓;消火栓安装里面含的管件,钢管是指什么,包括井里面所有的管件吗?有些井里面管件和定额里面的数量能对上,有些对不上。比如消火栓还有蝶阀,怎么套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    北京2001定额消防工程中的消火栓井里的消火栓是按套计算的,在定额成套产品包括的内容中消火栓包括消火栓、法兰接管、弯头底座及消火栓三通、未包含蝶阀,蝶阀要单独套用蝶阀安装子目。

    2011-09-07 10:34:33 

  • 根据你所述,在定额汇编说明里面提及到:阀门及管道是需单独套取定额子目的,所以蝶阀和井内的管道是需单独计算套取相应定额子目的,定额中管道安装和消火栓安装已经包括了管件(弯头、直通)的安装工序内容,不需要单独套取定额子目了。

    2011-09-07 10:16:27 

  • 有些定额是按标准图集编制的,与标图不一致时,全部分解套定额

    2011-09-07 09:48:37 

  • 钢管、蝶阀需要按照给排水的相关规定单独选取定额,管件包含在定额之中,不需要单独计算

    2011-09-07 09:24:14 

  • 消火栓井里面的有弯头,短管,还有蝶阀,消火栓;消火栓安装里面含的管件,钢管是指什么, 指的就是消防栓接头哪里的钢管,管件就是接口法兰,堵头等附件。 包括井里面所有的管件吗?不包含管径里面的阀门,弯头短管等,这些需要另行计算的。 有些井里面管件和定额里面的数量能对上,有些对不上。比如消火栓还有蝶阀,怎么套定额?蝶阀单独套项的,单独计算