• 河南02定额 满堂脚手架

    1.请问天棚是依附在板上的 那么楼梯间的满堂脚手架应该选择什么代码? 还有电梯井也计取满堂脚手架吗? 应该怎样计取? 2.垂直运输费是按每层的建筑面积计算吗? 还有超高费怎么计取呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、一般满堂脚手架只有天棚做装饰时才能计算。楼梯间天棚装饰的一般不能计算满堂脚手架。但是顶层楼梯间可以计算满堂脚手架。 还有电梯井一般不能计取满堂脚手架。 2、垂直运输费,区分不同建筑物的结构类型及高度按建筑面积以平方米计算。建筑面积按本定额规定计算。 地下室的建筑面积并入主体建筑物面积内,计算垂直运输机械费。 3、建筑物超高费用,当建筑物层数超过6层或总高超过20m的工程,可计取建筑物超高费用,建筑面积按本定额规定计算。凡檐高达到上限而层数未达到时,以檐高准;如层数达到上限而檐高未达的时,以层数为准。(即层数或总高度有一个超过定额规定就可以计算建筑物超高费用)

    2011-09-10 11:23:44 

  • 1、楼梯间不应计算满堂脚手架,如果有出屋面时楼梯间的屋顶底天棚可以计取。电梯进的脚手架是按座计算的。 2、垂直运输费按计算规则按建筑面积套用定额。 3、本定额适用于建筑物层数超过6层或总高超过20m的工程。计算层数时,地下室不计入层数:半地下室的地上部分,从设计室外地坪算起向上超过1m时,可按1层计入层数内。高度指设计室外地坪至檐口屋面结构板面。突出主体建筑屋顶的楼梯间、水箱间等不计入高度之内。 建筑物超高费用以超高部分自然层(包括技术层)的建筑物外围水平面积总和计算。

    2011-09-07 10:31:25 

  • 1.一般情况楼梯间的的天棚抹灰不能计算满堂脚手架的, 电梯井内一般情况不装修的,不能计取满堂脚手架的。 2.垂直运输费是按总建筑面积计算的, 超高费按6层或檐高20m以上的总建筑面积,套相应的超高费子目计算即可。

    2011-09-07 10:47:01 

  • 1、楼梯间的满堂脚手架应该选择水平投影面积的代码; 电梯井不计取满堂脚手架。 2.垂直运输费是按每层的建筑面积计算。 超高费怎么计取呢---在计价软件4.0中,点超高降效,在下拉列表里选择高度。

    2011-09-07 10:20:25 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: