• 内墙砌筑脚手架。。。

    内墙脚手架墙高超过3.6米怎样计算脚手架?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果你整个工程套了综合脚手架以后,内墙就不用单独套脚手架了,要是没有套综合脚手架,你可以再看看你们那的计算规则看看内墙砌筑超过3.6的需要套什么样的脚手架

    2011-09-07 14:49:35 

  • 1、综合脚手架以综合考虑了施工主体、一般装饰和外墙抹灰脚手架。但不包括无地下室的满堂基础架、室内净高超过3.6m的天棚和内墙装饰架、悬挑脚手架、设备安装脚手架、人防通道、基础高度超过1.2m的脚手架,该内容可执行单项脚手架。2、室内高度在3.6m以上时,可增列满堂脚手架,但内墙装饰不在计算脚手架,也不扣除抹灰子目的加以脚手架费用。3、满堂脚手架,按室内净面积计算,其高度在3.6-5.2m之间时,计算基本层,超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。以计算时表示如下满堂脚手架增加层=(室内净高度-5.2m)/1.2m。

    2011-09-07 15:19:35 