• 2009钢筋算量中基础箍筋怎么不计算呢?

    请问2009钢筋算量中基础箍筋怎么不计算呢?计算结果直接没有箍筋的量,怎么设置一下啊?

    问题补充:是基础中构造柱的箍筋没有计算,包括基础里面的两根也没有

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    把砖条形基础按砖墙画,软件默认GZ、KZ基础内没有箍筋及主筋从基础顶面向下一个锚固,用砖墙画条基,拉结筋布置就很简单

    2011-09-08 08:15:49 

  • 你好,看看属性里输入箍筋信息了没有,软件默认基础是2个箍筋的

    2011-09-08 08:18:45 

  • 可能是因为你在基础层只绘制了柱子而没有绘制基础构件。

    2011-09-15 09:01:54 

  • 查看你的设置问题,外箍在基础里面固定不少于2个

    2011-09-07 18:26:20 

  • 你可以用桩承台画 像这样选择还是配筋 下面就可以输入箍筋了 当然梁式也可以

    构造柱

    2011-09-07 15:07:07 

  • 不会的,你查看一下三维,应该会有的

    2011-09-07 15:16:48 

  • 例如墙、柱等构件基础内的箍筋钢筋三维是不显示的,但在计算结果里显示,计算设置默认基础里有两道箍筋,可以通过修改计算设置来修改箍筋根数。

    2011-09-07 21:38:38 