-
DX54321 2011-09-07 15:01:26 | 辽宁省 其他专业 | 696查看 2回答
弱电出线口
从金属线槽到弱电出线口接钢管,是不是应该明敷?线槽是不是在棚下?还是距棚300?出线口距地0.3,如果层高3米的话,是不是说从线槽到出线口得2.7米?系统图给的是WC FC,FC不是沿地敷设吗?这不矛盾吗?请高人指点,谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从线槽到出线口:要吊顶内敷设和沿墙面暗敷。线槽一般也是敷于吊顶之内。如果层高3米,立面距离是2.7米,还得加上水平距离。FC是沿地敷设,不过你看系统图或平面图,有的线路是不是不走桥架,如果有,这些沿地敷设比较节省也施工方便。
2011-09-07 15:12:29
-
从金属线槽到弱电出线口接钢管,是应该明敷。线槽是不是在棚下或梁下。一般按距梁下300计算。 出线口距地0.3,如果层高3米的话,是不是说从线槽到出线口得2.7米?系统图给的是WC FC,FC不是沿地敷设吗?这不矛盾吗? FC是沿地敷设,与WC FC不矛盾,线槽沿墙,沿地面敷设,如都沿墙0.3米,遇门处不还得沿地吗。计算时按沿地敷设,再引上至出线口。
2011-09-07 15:17:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看