• 关于梁原位标注

    梁有二跨,集中标注中有N8B14,在第一跨下部钢筋中又有N6B14,输入后,汇总计算完钢筋,点编辑钢筋核量,第一跨侧面受扭筋6根,而在第二跨中侧面受扭筋却为2根,是怎么回事,我可以自己改根数吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你看一下第一跨N6B14的长度,它已经计算了第一跨和第二跨,所以第二跨中侧面受扭筋只计算了2根,不用改的; 汇总计算完,检查钢筋时,如与设计不符,可以更改的;