电缆头 可以用铜鼻子代替么?定额套哪项呢?
施工单位把电缆头用铜鼻子做的终端头,电缆是70mm2的,他的预算是套的户内干包式电缆头,这样可以么?补充的主材压铜鼻子。应该套什么呢?问题补充:感谢大家的帮助!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆是这样套的,如果是电缆,就应该套电缆头制作安装定额,定额中的辅材已经含了线鼻子的费用,所以不可以在材料费中再调整线鼻子费用。也不可以另外再套定额。
2011-09-08 08:06:30
-
电缆头就是用铜鼻子做的终端头。
2011-09-08 06:14:29
-
电缆头是用铜鼻子做的,套定额时看说明要求是用干包式还是热缩式套取相应的定额,定额编制是按三芯铜芯线编制的,若电缆是单芯或五芯等芯数时,在套定额电缆终端头的基础上乘以相应的系数,补充的主材压铜鼻子只给主材费就不必套项
2011-09-08 08:19:53
-
施工单位把电缆头用铜鼻子做的终端头,电缆是70mm2的,他的预算是套的户内干包式电缆头,这样可以么?补充的主材压铜鼻子。应该套什么呢? 电缆头包括铜鼻子,接头也必须压铜鼻子。
2011-09-08 07:23:08
-
根据你所述,电缆头本就是压铜鼻子的一个过程,只是多了剥保护层的工作;户内截面积为70mm2 电缆套取户内包干式电缆头制作安装定额子目是对的,只要是电缆就必须执行电缆头制作安装定额子目,根据计算规则一根电缆两个电缆头计取,而补充主材铜鼻子是不可以的,因为电缆头制作安装定额子目录内已经包含了接线端子工序和含量,因此不在需要补充任何主材进入。
2011-09-08 10:36:33
-
不可以,线鼻子只是电缆头里面的一个主材而已
2011-09-09 08:02:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看