28****@qq.com 2011-09-08 12:44:54 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 704查看 5回答
GGJ2009 板钢筋问题
1. 我绘制的单板钢筋 有的显示是4根,有的显示是2根,这个对计算结果有影响吗,一般你们布置双向 受力筋 是否 只让他搞两根上去就完了?还是怎么的? 2.. 绘制XY方向 钢筋的时候 如果连续几个板 在一起,可不可以选择多板 然后绘制通长钢筋,对结果有无影响? 3. 为什么查看板钢筋结果的时候 只能查看单根钢筋?多选之后就不见了?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. ,一般布置双向 受力筋 是 绘制一根。 2.. 绘制XY方向 钢筋的时候 如果连续几个板 在一起,可以选择多板 然后绘制通长钢筋,对结果无大影响(一级钢差再端头弯钩)。 3. 查看板钢筋结果的时候 ,切换到板受力筋的界面,选中,【查看布筋】--【查看受力筋布置】。 单板复制钢筋的这样行。
2011-09-08 12:54:39
-
1. 我绘制的单板钢筋 有的显示是4根,有的显示是2根,这个对计算结果有影响吗,一般你们布置双向 受力筋 是否 只让他搞两根上去就完了?还是怎么的? 这个,你理解错了。是应分底筋和面筋,还包括是X方向和Y方向的,明确的告诉你,在X方向(就按你截图上的水平方向),有底筋和面筋;同理,在垂直方向,也有底筋和面筋。那么显示在图是,是一根就行(上下两根),你也可以在布筋范围里看,具体到什么地方。
2011-09-08 12:53:25
-
你好 根据结构图纸要求,如果图纸是多板通长布置受力筋 可以 多板通长布置 单板和多板钢筋 工程量有差别 查看工程量只能选择单根钢筋,不能连续选择多跟钢筋的
2011-09-08 12:50:49
-
1.没有影响,在不知的时候板面筋有两个,底筋有两个所以显示的是4跟筋。 刚只有XY方面面筋没有底筋的时候就是两根。 2. 如果板钢筋是多板贯通的只能用多板配筋,不能用单板。多板和单板绘制钢筋量是有差别的。 (你可以试验一下就知道了。) 3. 查看钢筋工程量时只能选择单根钢筋,不能连续选择多跟钢筋的。 希望对你有所帮助!!
2011-09-08 12:56:57
-
1、按设计要求布置,显示四根要比2根在同块板多一倍的钢筋。双向一个方向是一根。 2、按设计要求布置,多板布置和单板布置钢筋计算结果是不一样的,多少与板的长短是不是与定尺的模数搭配有关系。 3、可以先选多根然后查看工程量。 回复:如果图纸没有说通长配筋(各种图纸说明是不一样的,通常要求多板配筋的,说明会有要求),这时你的选择是自由的,就是依据情况选择多板配筋和单板配筋,只要符合图纸的要求就是合理的。
2011-09-08 12:56:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看