• 钢筋算量和图形算量中基础底标高的设置?

    钢筋算量中设置的底标高为-1.7M,毛石基础底为-1.7M,去掉了300厚的垫层,在图形算量中加上了垫层设置为了-2m,但是毛石基础底也跟着变成了-2m,这样需要改为-1.7M吗,还是画上垫层就抵消了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    将图形算量的基础层高修改为1.7米,垫层用智能布置的方法布置,那么垫层的顶标高自动识别基础构件的底标高。

    2011-09-08 14:43:33 

  • 你把钢筋算量导入图形之后不需要修改基础层的底标高呀 你画垫层的时候,软件是按照基础考虑的 所以只要你画的垫层的标高是对的就可以了。

    2011-09-08 14:44:50 

  • 钢筋软件按基础底标高定义即可,不考虑垫层厚度 图形软件要考虑垫层的厚度

    2011-09-08 14:45:16 