• 框剪结构中的墙柱钢筋定尺设置问题

    湖北武汉的,框剪结构层高为3米,墙柱定尺设置为9米,软件可以根据层高自动调整节点位置,但是能不能把定尺设置为3米,9米和3米的钢筋数量有很大区别
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个问题我试过,一个做完的工程,层高为3米的话 垂直定尺尺寸设置为3米比定尺尺寸设置为9米 汇总计算 电渣压力焊接头多了一倍,如果是绑扎钢筋也会多一次绑扎搭接量。所以垂直定尺尺寸和其余定尺尺寸都设置为实际工程所用钢筋的定尺尺寸就可以。9米或者12米。

    2011-09-08 15:24:18 

  • 湖北武汉的,框剪结构层高为3米,墙柱定尺设置为9米,软件可以根据层高自动调整节点位置,但是能不能把定尺设置为3米,9米和3米的钢筋数量有很大区别-------------定尺长度小于等于层高时,肯定是有很大区别的,比如你层高3米,柱钢筋采用绑扎,那么钢筋长度就超过3米了,超过了就有搭接量产生,这样当然有区别了。

    2011-09-08 15:15:59 