• 生成了侧面钢筋,总钢筋反而少了? 这是肿么回事?

    这段时间做了一套28层的高层, 今天做完汇总计算钢筋有940T了 , 接着在梁里自动生成侧面钢筋. 属性选的是梁腹板450~1000 钢筋为G2B12, 然后整楼生成,汇总完钢筋反而变成了933T,这是怎么回事? 不是加了钢筋嘛 怎么总量会少这么多?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    当你使用自动生成后,软件会把原来你设置的梁侧面构造钢筋换成自动常用作法中的侧面钢筋,当你的梁的侧面钢筋比自动生成的常钢筋大时,就会把大的变成常用的,再汇总时,钢筋当然就小了。一般自动生成,在没有定义梁侧面纵筋时,先自动生成,然后再修改成实际。 你可以打开在自动生成前的备份文件,看下。(或撤销操作试试。)