• 关于甲方三通一平的问题

    如果甲方在招标文件中已说明提供的电源距施工现场100m,实际提供的电源接入的电源也与招标文件描述一致,请问这种情况下,施工单位还可以要自己接入的100m电源的费用吗?是否有文件规定只要甲方实际提供电源位置与招标文件中描述一致,增接电源费用由施工单位自行承担(属于投标方失误)。如果没有,那是只需要给增加电缆的费用?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (17) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不可以要另外,招标文件既然很明确,说明就是让你投标时自行考虑这部分费用,及时投标时你没考虑,那属于你漏项,也不能再要钱了,除非现场实际距离大于100m

    2011-09-09 09:05:47 

  • 不能向甲方要费用了 甲方只负责将电源接入施工场地,至于场地内的属于施工方的了

    2011-09-09 09:05:23 

  • 如果甲方在招标文件中已说明提供的电源距施工现场100m,实际提供的电源接入的电源也与招标文件描述一致,这种情况下,施工单位是不可以再要自己接入的100m电源的费用了,因为三通一平工作规定,由建设方负担费用提供的电源应引致离施工场地50m地方,由建设方提供的电源处引致施工地点的费用,应由施工单位自己承担,,不过本招标文件中已说明提供的电源距施工现场100m,施工单位必须响应该文件,投标文件才有效,所以说虽然建设方提供的电源距施工现场100m,超过了三通一平工作规定的50m,但也不能再计算了,三通一平的相关规定在费用定额中有规定

    2011-09-09 09:31:15 

  • 如果甲方在招标文件中已说明提供的电源距施工现场100m,实际提供的电源接入的电源也与招标文件描述一致,请问这种情况下,施工单位还可以要自己接入的100m电源的费用吗?不可以 是否有文件规定只要甲方实际提供电源位置与招标文件中描述一致,增接电源费用由施工单位自行承担(属于投标方失误)。如果没有,那是只需要给增加电缆的费用? 一般临时设施中有这块费用、 仅供参考

    2011-09-09 09:07:04 

  • 既然招标文件注明了,就应该在投标时考虑,现在不能再要求增加费用

    2011-09-09 09:13:06 

  • 不能再计算费用了

    2011-09-09 10:20:56 

  • 甲方在招标文件中已说明提供的电源距施工现场100m,未接入施工现场内,投标报价时应考虑接入费用。如果已经中标,投标报价时未考虑,那就属于考虑在其他地方或让利了

    2011-09-09 10:31:29 

  • 如果甲方在招标文件中已说明提供的电源距施工现场100m,实际提供的电源接入的电源也与招标文件描述一致,请问这种情况下,施工单位还可以要自己接入的100m电源的费用吗? 不应该向业主计取费用。因为业主已按招标文件履行。

    2011-09-09 11:11:54 

  • 如果甲方在招标文件中已说明提供的电源距施工现场100m,实际提供的电源接入的电源也与招标文件描述一致,请问这种情况下,施工单位还可以要自己接入的100m电源的费用吗?是否有文件规定只要甲方实际提供电源位置与招标文件中描述一致,增接电源费用由施工单位自行承担(属于投标方失误)。如果没有,那是只需要给增加电缆的费用? 回答:不能要的,要甲方也不会给,这部分费用已包含在临时设施费里了!

    2011-09-09 12:18:07 

  • 不能在要了,招标文件已说明具体位置,投标中已经计算了

    2011-09-09 15:46:57 

  • 顶一下,学习学习

    2011-09-09 16:03:30 

  • 这个问题应当在投标答疑时解决,没问就不能索赔了。

    2011-09-09 15:54:23 

  • 1、施工单位另外自行负责的100m施工用电线路是由施工方自己承担了,不能再向甲方要了。 2、按照招标文件或者合同约定,只有建设单位把施工电源接到施工现场以内所约定的位置时,施工单位从该电源点引出的施工用电线路敷设安装的所有人材机费用都是属于施工单位自行承担的。这部分包含在施工单位的施工临时设施费范围之内。 甲方只要是在施工现场范围以内并按照施工现场的施工总体布置图的施工供配电位置的供电设施完成,有时甚至余100m以上的出线也都是由施工方负责承担的。

    2011-09-09 17:38:43 

  • 如果甲方在招标文件中已说明提供的电源距施工现场100m,实际提供的电源接入的电源也与招标文件描述一致,这种情况下,施工单位不可以要自己接入的100m电源的费用;周瑜打黄盖——愿打愿挨。没有文件规定只要甲方实际提供电源位置与招标文件中描述一致,增接电源费用由施工单位自行承担(属于投标方失误)。如果没有,那不需要给增加电缆的费用,还是周瑜打黄盖——愿打愿挨。

    2011-09-10 05:45:04 

  • 支持三西“猫”的说法

    2011-09-12 09:14:32 

  • 电源甲方必须接入场内

    2011-09-13 12:06:39 

  • 费用成立需符合以下条件: 1、单体工程和整体小区工程的划分。 (单体工程----距离50米以外。整体小区---临时围墙以外) 2、红线外 (施工用地--已被当地有关政府、部门批准的用地) 3、业主是否配备配电室或移动箱式变压器。 4、招标只是说明临时电的位置,并没有说明费用施工方出。 5、业主临时用电是否取得供电部门的验收手续。

    2011-09-13 16:36:54 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题