• pvc排水管安装阻火圈后还需要安装套管吗??

    pvc排水管安装阻火圈后还需要安装套管吗??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    pvc排水管安装阻火圈后还需要安装套管吗?安装防护阻火圈后就需要再安装套管,阻火圈是防止火灾发生时烟向上层漫延而设置的,安装套管是一防水渗漏,二今后维修不必损坏结构南昌设置的,功能不同

    2011-09-09 09:38:02 

  • 原高层阻火是在过楼板套管中加阻火材料,现成套阻火圈已具体二项功能.

    2011-09-15 12:14:52 

  • 安装防护阻火圈后就不需要再安装套管

    2011-09-09 09:23:56 

  • 根据你所述,套管是穿楼板用的,阻火圈或防火套管是防止火蔓延的,2选1做,所以安装了阻火圈可以不用再安装套管了,具体情况需根据图中设计说明要求来定夺即可。

    2011-09-09 09:34:53 

  • 起初我也理解的是2选一,但是我们目前做的工程竟然2个都做了,我也在困惑。

    2011-09-09 11:48:15 

  • 不需要安装套管

    2011-09-09 12:49:42 

  • 套管和阻火圈各自功能作用不同,应该按照设计要求进行施工设置即可。

    2011-09-09 17:40:46 