• 排水管道套管的问题

    一般工程,给水管道套管要求为钢套管,排水管道就没有要求。投标时,排水钢管、立管、支管需要套管吗?材质什么样的?是否没要求就不组价呢?

    问题补充:另外,通气管需要套管和阻火圈吗?阻火圈和阻水圈是一回事吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据你所述,排水管道根据图纸上的设计说明和实际情况来确定是否需要设置套管;当排水管穿越楼板时设计说明里面未提及需设置套管或者穿越楼板处为固定支撑点时可以不需设置套管,而是在施工过程中配合土建进行管洞预留即可,待管道安装完毕后此处洞周围用防水砂浆进行填实修补便可以了;当设计说明提到设置套管或者穿越楼板处为非固定支撑点时此时需根据要求设置金属或塑料套管,套管内径比穿越的管外径大10mm~20mm,套管高出地面完成面50mm;排水管在穿越卫生间沉箱墙体时需设置刚性防水套管,排水管道穿越剪力墙或防火分区墙体时需设置套管,此时套管内需填充防火堵料填实;规范中规定当排水管道在高层建筑物内穿越楼板时,需设置阻火圈来达到效果,此时就无需再设置套管了。 通气管如穿越高层建筑的楼板时,也是需要考虑设置阻火圈的,设置了阻火圈也就不用再设置套管了,阻火圈和阻水圈不是一回事,是因为其内的填充材料上和功能上的差异,阻火圈主要是起到防火密封功能,阻水圈是起到防漏水密封功能,具体哪里需要设置阻火圈或阻水圈需根据设计说明来确定。

    2011-09-09 09:48:19 

  • 室内管道尽量隐蔽,没有隐蔽的也不需要套管,固定件做好就行

    2011-09-09 09:40:21 

  • 排水管道穿越楼板,剪力墙要设置钢性套管,没有防水要求的可不设止水环,

    2011-09-09 09:45:33 

  • 一般设计说明上有明确的施工做法。

    2011-09-09 11:46:39 

  • 1、投标时对于没有明确的部分应该及时进行投标答疑咨询,以便按照投标答疑进行组价报价。 2、无论高层建筑中的给水管道或者排水管道在穿越楼板时,都是应该设置套管的。若设计不详时应该咨询设计单位给予明确答复。或者在施工图纸会审时提出进行落实解决。 3、阻火圈和阻水圈不是同一个功能,前者是高层建筑中立管上设置的楼层间的阻火隔离圈,后者是楼层之间的阻水密封圈。 4、高层建筑工程中的通气立管的层间也是应该设置阻火圈的。具体得根据设计并以设计图纸为准。若有疑问既咨询设计给予答复。