盘丝仙仙 2011-09-09 09:39:42 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 732查看 6回答
框架柱的不同位置的箍筋怎么设置?
例:基础顶~-0.02m 箍筋 A12@100,-0.02~7.3m箍筋A10@100,如何设置?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳例:基础顶~-0.02m 箍筋 A12@100,-0.02~7.3m箍筋A10@100,如何设置? 回复:-0.02以下设置为基础层,-0.02~7.3设置为首层
2011-09-09 09:47:08
-
修改答案 不会是同一层有不同尺寸的箍筋吧。就是有的话。基础一种,-1层一种。1层一种。应该可以解决吧。
2011-09-09 09:42:50
-
格式7:【<数量>】<级别><直径><加密间距>【(肢数)】><级别><直径><非加密间距><(肢数)>;主要处理加密区与非加密不同信息的设计方式。加密肢数不输入时按肢数属性中的数据计算。 例如:A10-100(4*4)/A8-200(2*2)或10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),该输入格式表示:“/”前的为加密区箍筋信息,“/”后表示非加密 区箍筋信息;当内外侧箍筋信息不同时,在“/”的前后信息可以使用“+”连接;
2011-09-09 09:50:17
-
应该可以在每种箍筋信息后面—高度值就可以吧
2011-09-09 10:01:10
-
你这个已经分开了,基础层有一种配筋,-0.02以上又是一种配筋
2011-09-09 11:11:54
-
例:基础顶~-0.02m 箍筋 A12@100,-0.02~7.3m箍筋A10@100,如何设置? 看你以上的描述,你的这个工程应该是有地下室的,即基础顶~-0.02这部分,那么根据你上面的描述,地下室这部分的柱箍筋全部为A12@100即可。
2011-09-09 12:20:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看