weitiefeng 2011-09-09 13:26:12 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 673查看 3回答
GCL2008房间装修
请教各位同仁:本工程为框架-剪力墙结构,我在钢筋GGJ2009软件中已将框架填充墙砌体、构造柱画完,导入GCL2008后,在房间装修时,很多房间软件提示不能在非封闭区域布置房间,因暗柱、框架柱软件不认为是房间封闭构件。该如何处理?非常谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳暗柱、框架柱所在位置也应画上墙图元(不必要担心多画,软件会自动扣减掉)。根据图纸输入就是。 你画墙到柱中或轴线,如果还提示,你可将两个墙延伸相交(在柱内)。
2011-09-09 14:18:33
-
所谓房间封闭就是一个房间或多个房间也好,是由墙、顶、地、及门窗或虚墙构筑的,不能让软件找到一次后,又重从其它入口又或多次找到,此时软件对多找到的算还是不算?感到算得是同一样的东西。此时最好把柱都隐蔽起来,把墙延伸封闭(因为会扣减柱不会多算墙的工程量),把门窗洞口或虚墙都布置上,。 回复:首先要显示柱子,定义好保温墙,画时要把捕捉点都打开。
2011-09-09 13:39:05
-
检查一下房间的墙是否封闭。把其他构件,柱,暗柱等也能藏后,墙是否画到位就清楚了。修改一下,延伸即可。
2011-09-09 13:49:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看