• 关于签证单

    请问在施工过程中 1、因土方开挖造成基坑即将垮塌,存在安全隐患,我们因此所做的挡土墙需要做签证单吗?该怎样做? 2、因近期降雨频繁,基坑积水,因此所作的降水、抽水,需作签证单吗?该怎样做? 3、因基础超深,经设计、地勘等商讨,若挖到设计标高但未达到持力层,需继续开挖至持力层后用混凝土换填到设计标高,但在实际过程中,部分轴线并未回填到持力层,请问会影响审计吗?该怎样做签证资料减少公司损失? 请各位多多指点!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在施工过程中 1、因土方开挖造成基坑即将垮塌,存在安全隐患,因此所做的挡土墙是不需要做签证单的,因为这是施工单位自己应该做的事,是在施工方案中考虑的事,与建设方是无关的。 2、因近期降雨频繁,基坑积水,因此所作的降水、抽水,也是不需作签证单的,这笔费用应该在冬雨季施工费用中支出。 3、因基础超深,经设计、地勘等商讨,若挖到设计标高但未达到持力层,需继续开挖至持力层后用混凝土换填到设计标高,但在实际过程中,部分轴线并未回填到持力层,这会影响审计的,可以实事求是的说明情况,请建设方签字,以减少公司损失。

    2011-09-09 15:22:11 

  • 2、因近期降雨频繁,基坑积水,因此所作的降水、抽水,需作签证单吗 这条一般不应该签证 因为组织措施费已经综合包干。 1、3条可以依据现场实际情况签证 。

    2011-09-09 15:18:19 

  • 1、需要做签证单,按所施用材料,套用相应的支挡土板定额子目。或直接用使用材料加上人工费作签证单。 2、一般往年同期正常的降雨的排水是不计算降水抽水费用的,如今年的降雨量比往年大时,可以按实际降水抽水的台班签证,计算排水费。 3、部分末回填到持力层,是会影响审计的,你可以把实际回填到的部位,做签证,然后把上部的基础因末回填到标高,需加深再作签证,这样,底部末回填到标高工程是减少,但上部基础加深,工程加大,总工程量就差不多了。

    2011-09-09 15:27:37 

  • 1、需要 2、需要 3、这需要设计出相关的设计更改通知之类的文件。

    2011-09-09 15:21:25 

  • 1、2条是不能做签证的,属于根据自身施工组织设计采取的必要的技术措施,雨季降水频繁,也是有经验的管理人员预料到的。第3条由于超挖非自身原因造成,属于勘察设计的责任,可以签证索赔自己的费用。

    2011-09-10 11:10:08 