小妖妖 2011-09-10 10:48:47 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 601查看 6回答
梁的上部通长筋为什么不通长计算?
梁设置了上部通长钢筋,但是计算的时候却是打断的,现附图求解
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:没有通长计算是你在支座负筋里有一处没有包含量2B20的主筋,是2B16的。如果把这个2B16改为2B20,就是按通长的计算了。
2011-09-10 10:56:43
-
当有原位标注时,有可能通长筋被打断的情况
2011-09-10 11:34:57
-
你应该在原位标注里,相应跨中输入了钢筋信息。
2011-09-10 10:51:53
-
在原位标注里上部通长筋的规格不一样,把2B16改为2B20,就按通长计算的了。
2011-09-10 15:09:28
-
把这个2B16改为2B20在原位标注里上部通长筋的规格不一样,
2011-09-11 23:10:19
-
通长筋未必是一根钢筋,当直径不同时也是可以断开的,详见11G101-1图集第27页(03G101-1图集第24页)制图规则。你的附图中,支座筋与跨中筋直径是不同的,肯定是要断开计算的。
2011-09-12 08:32:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看