• 空调板的保温是否计算工程量

    图纸上标明空调板上下及周边都做保温刷涂料,计算保温工程量时是否按实际黏贴面积计算工程量并如外墙保温。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解是对的,空调板保温工程量按实际黏贴面积计算工程量并入外墙保温。 如果不抹灰就是结构表皮,如果抹灰就加抹灰层厚度,空调板一般按结构层计算;

    2011-09-10 20:28:40 

  • 空调板一般不需要保温;如果建设方要求做保温,你的的回答是正确的,即:计算保温工程量时“是”按实际黏贴面积计算工程量并如外墙保温。

    2011-09-10 20:32:25 

  • 实际施工 是不作保温的

    2011-09-11 07:58:37 

  • 根据设计图纸要求及按图施工,你的理解以及计算方式都是对的,应该据实全部计算并入外墙保温的工程量套项。

    2011-09-11 08:59:16 

  • 你好! 不光是空调板,只要有保温的地方都要计算,因为外墙保温是按照实贴面积计算的。 祝你成功。

    2011-09-11 14:45:48 